    1.0   目的

    确保中央空调设备操作的正确性与安全性。

     

    2.0   适用范围

    中央空调的操作。

     

    3.0   职责

    3.1   空调工负责中央空调的操作。

    3.2   工程主管负责技术指导与监督。

     

    4.0   工作程序

    4.1   空调工负责空调设备的开启、关闭的操作工作。

    4.1.1         离心机组开机操作

    1. a) 开机前检查:电源情况,冷却水、冷冻水的压力情况,阀门的开启情况,机箱的参数显示情况如上述检查数据显示有问题。
    2. b) 应在查明原因处理修复再进行开机程序。
    3. c) 上述情况检查正常后按下列顺序实施操作。
    4. d) 开启冷却塔补水箱变频泵。
    5. e) 启动冷却水泵。
    6. f) 启动冷冻水泵。
    7. g) 启动冷却塔风机。
    8. h) 启动离心机组。
    9. i) 操作结束。

    4.1.2         关机操作步骤

    1. a) 关闭机组时,按钮时间保持在 3 秒钟以上。
    2. b) 确认已关闭主机后再关闭冷却塔补水箱变频泵。
    3. c) 再关闭冷却泵。
    4. d) 关闭冷却塔风机。
    5. e) 关闭冷冻泵。
    6. f) 操作结束。

     

    4.1.3         溴化锂机组(制冷)开机操作

    1. a) 开机前检查:电源情况,冷却水、冷冻水静压,阀门闭启状态,煤气电动阀开启状态。
    2. b) 上述检查显示有问题。
    3. c) 应查明原因,处理修复再进行开机程序。
    4. d) 上述情况检查正常后按下列顺序实施操作。
    5. e) 开启机房送风机二台。
    6. f) 开启冷却塔补水变频泵。
    7. g) 启动冷却水泵。
    8. h) 启动冷却塔风机。
    9. i) 启动冷冻水泵。
    10. j) 启动溴化锂机组。
    11. k) 点燃煤气。
    12. l) 操作结束。

    4.1.4         溴化锂机组(制冷)关机操作顺序

    1. a) 关闭溴化锂机组等 15 分钟后。
    2. b) 关闭冷却塔补水变频泵。
    3. c) 关闭冷却水泵。
    4. d) 关闭冷却塔风机。
    5. e) 关闭冷冻水泵。
    6. f) 关闭一台送风机,保证机房留有新鲜空气,确保安全。

    4.1.5         溴化锂机组(制热)开机操作顺序

    a)  开机前检查:电源情况,冷却水、冷冻水静压,阀门闭启状态,煤气电动阀开启状态。

    b)  上述检查显示有问题。

    c)   查明原因处理修复再进行开机程序。

    d)  上述情况检查。

    e)  开启机房送风机二台。

    f)   启动冷冻水泵。g) 启动溴化锂机组。h) 点燃煤气。

    i) 操作结束。

    4.1.6         溴化锂机组(制热)关机操作a) 关闭溴化锂机组后等 15 分钟。b) 关闭冷冻水泵。

    c)   闭一台送风机,保证机房留有新鲜空气,确保安全。

     

    d)  操作结束。