中央空调设备操作规程 GC—15 版本 0
1.0 目的
确保中央空调设备操作的正确性与安全性。
2.0 适用范围
中央空调的操作。
3.0 职责
3.1 空调工负责中央空调的操作。
3.2 工程主管负责技术指导与监督。
4.0 工作程序
4.1 空调工负责空调设备的开启、关闭的操作工作。
4.1.1 离心机组开机操作
- a) 开机前检查:电源情况,冷却水、冷冻水的压力情况,阀门的开启情况,机箱的参数显示情况如上述检查数据显示有问题。
- b) 应在查明原因处理修复再进行开机程序。
- c) 上述情况检查正常后按下列顺序实施操作。
- d) 开启冷却塔补水箱变频泵。
- e) 启动冷却水泵。
- f) 启动冷冻水泵。
- g) 启动冷却塔风机。
- h) 启动离心机组。
- i) 操作结束。
4.1.2 关机操作步骤
- a) 关闭机组时,按钮时间保持在 3 秒钟以上。
- b) 确认已关闭主机后再关闭冷却塔补水箱变频泵。
- c) 再关闭冷却泵。
- d) 关闭冷却塔风机。
- e) 关闭冷冻泵。
- f) 操作结束。
4.1.3 溴化锂机组(制冷)开机操作
- a) 开机前检查:电源情况,冷却水、冷冻水静压,阀门闭启状态,煤气电动阀开启状态。
- b) 上述检查显示有问题。
- c) 应查明原因,处理修复再进行开机程序。
- d) 上述情况检查正常后按下列顺序实施操作。
- e) 开启机房送风机二台。
- f) 开启冷却塔补水变频泵。
- g) 启动冷却水泵。
- h) 启动冷却塔风机。
- i) 启动冷冻水泵。
- j) 启动溴化锂机组。
- k) 点燃煤气。
- l) 操作结束。
4.1.4 溴化锂机组(制冷)关机操作顺序
- a) 关闭溴化锂机组等 15 分钟后。
- b) 关闭冷却塔补水变频泵。
- c) 关闭冷却水泵。
- d) 关闭冷却塔风机。
- e) 关闭冷冻水泵。
- f) 关闭一台送风机,保证机房留有新鲜空气,确保安全。
4.1.5 溴化锂机组(制热)开机操作顺序
a) 开机前检查:电源情况,冷却水、冷冻水静压,阀门闭启状态,煤气电动阀开启状态。
b) 上述检查显示有问题。
c) 查明原因处理修复再进行开机程序。
d) 上述情况检查。
e) 开启机房送风机二台。
f) 启动冷冻水泵。g) 启动溴化锂机组。h) 点燃煤气。
i) 操作结束。
4.1.6 溴化锂机组(制热)关机操作a) 关闭溴化锂机组后等 15 分钟。b) 关闭冷冻水泵。
c) 闭一台送风机,保证机房留有新鲜空气,确保安全。
d) 操作结束。
4.2 工程主管
4.2.1 负责空调设备开启、关闭的时间安排。
4.2.2 负责空调工操作程序的指导工作和执行过程的检查。
5.0 相关记录
5.1 《值班记录簿》