供配电设备设施保养规程     GC—09    版本 0

飛樂園地 討論群 物業交流 供配电设备设施保养规程     GC—09    版本 0

  • This topic is empty.
正在檢視 1 篇文章 - 1 至 1 (共計 1 篇)
  • 作者
    文章
  • #5838
    ks01
    版主

    供配电设备设施保养规程     GC—09    版本 0

     

    1.0 目的

    通过维护保养,延长供配电设备使用寿命,保证设备在最佳状态下运行。

    2.0 适用范围

    适用于高、低压供配电设备、变压器及附属设备、设施的维护保养。

    3.0   职责

    3.1   工程部主管或领班负责编写年度保养计划,并落实具体保养工作。

    3.2   物业管理部负责对保养计划的审核,并负责重大外委保养项目的联系落实工作。

    3.3   管理处经理负责对保养工作的实施情况进行检查。

    3.4   值班电工或持有相应有效操作证书的电工应参与保养工作。

    4.0   工作程序

    4.1   工程部主管或领班

    4.1.1         于每年 12 月底前编写下一年度的保养工作计划,把编写的《   管理处工程年度保养工作计划表》交物业管理部审批和备案。

    4.1.2         保养计划得到批准后,按年度工作计划具体落实保养工作。

    4.1.3         保养工作中做技术指导及安全监督。

    4.1.4         需要停电作业的保养工作,事先要向管理处提交停电申请,由管理处事先公告通知用户。

    4.2   工程部经理

    4.2.1         组织物业管理部相关人员对年度保养工作计划进行审核,如需发生费用的保养工作计划应报总经理批准。

    4.2.2         联系落实需外委专业单位进行保养项目,高压供配电设备作耐压测试(国产设备每隔二年测试一次,进口设备每隔四年测试一次)。

    4.2.3         对保养单位和保养人员的资质和资格进行审定,并保存有效的保养资质和资格的证明的复印件, 对保养单位实施供方评定,填写《分供方评审表》。

    4.2.4         应对保养结果组织验收,形成验收结论。

    4.3   值班电工或持有相应有效操作证书的电工

    4.3.1         应服从工程部主管或领班的安排参与保养工作。

    4.3.2         保养工作结束时负责场地清扫,将废弃物按要求处置。

    4.4   线路的常见故障及其检修方法

    线路的常见故障—般地说包括:断路、短路、接触不良及漏电等几种。在检修时,首先应根据各种表面现象,加以综合分析判断,找出故障原因及故障所在,再按情况加以排除。

    4.4.1         断路:分别为相线和中线断路两种。

    (1)    查熔断器内的熔丝是否已熔断。

    (2)    用测电笔在总开关进线端查验是否有电。如无电,则为上级电路停电,不需修理;如接户线、进户线断线,则要请供电部门检修或配合检修。如有电,则应顺线路从前往后逐段测验,如电笔发光,则说明此点的前相线未断,再用校验灯测,若发光,则表示此点以前中性线未断,如此逐段向后测验,直到校验灯不亮,故障即在此点与前—点之间,再用电笔测,如发光,则说明断中性线,两根均不发光,则

     

    说明断相线。

    (3)    再观察此段内有无明显的机械损伤,过墙拐角处有无松动等。

    (4)    检查开关、灯头、接线盒及各接头处是否松动。

    (5)    对接地线断路的检查,接地线对于保护人身安全及设备安全是非常重要的,任何时候都应处于良好状态。

    (6)    查出断线处,可采取全新接头或拆除该段导线另换相同规格的新线。对于因负荷过大烧断的,应重新计算负荷,选择相应的新线接换。

    4.4.2         短路:是指相线与相线、相线与中线或相线与接地线之间短接的现象 (即电阻等于或接近于零)。检查短路的方法:

    (1)    在该线路已熔断的熔丝上下端串接功率较大(100W~200W) 的校验灯,切断该线路内的所有用电器开关,观察校验灯发光状况,如正常发光,则说明该线路短路。

    (2)    切断电源进线和各用电器开关,拔下所有用电器插头,用兆欧表对线路分段测量其线与线、线与地之间的绝缘电阻,绝缘电阻接近于零,即为故障段。

    (3)    检查线路上有无金属物使线路短路,交叉处因绝缘破损而碰线,检查电线管管口,接线盒内有无击穿灼痕或磨破绝缘层而短路等。

    (4)    如检查线路无故障,则说明在灯具或用电器上有短路。 查出短路后,根据情况分别给予换线、重新包扎等措施。

    4.4.3         接触不良:在正常使用中发现电压有较大的波动或照明灯发光发暗或忽明忽暗,则应重点检查:

    (1)    熔断丝是否压紧,接触是否良好。

    (2)    线路的接头是否因氧化而接触不良。

    (3)    开关的动静触点是否因电火花烧灼而损坏。

    4.4.4         漏电:是因导线老化、受潮、绝缘层损坏或受环境破坏而造成电流泄漏,严重的能造成人身事故,   或造成不能正常用电。

    检查方法是用兆欧表测量线路或设置的绝缘电阻,然后按具体情况给予修复或更换。

    4.4.5         管子配线的绝缘电阻的测量及换线:由于管子里导线处在长期不通风、散热极差的状态下工作, 导线的绝缘层极易发生粘连、变脆、老化,导致导线绝缘电阻下降,在此时,必须对管内导线进行更换。

    关于白炽灯和日光灯等用电器的常用故障及检修方法不作赘述。

    4.5   对于维修过程中产生的三废,按《废弃物管理程序》规定处置。

    4.6   维护保养工作的具体内容与要求(附表)见《供配电设备检查保养表》。

    5.0   相关表式

    5.1   《   管理处工程年度保养工作计划表》

    5.2   《低压配电柜设备保养记录》

    5.3   《配电柜检修工作票》

    5.4   高压设备试验报告

    5.5   《分供方评审表》

正在檢視 1 篇文章 - 1 至 1 (共計 1 篇)
  • 抱歉,回覆主題必需先登入。