消防设备设施操作规程         GC—12    版本 0

飛樂園地 討論群 物業交流 消防设备设施操作规程         GC—12    版本 0

  • This topic is empty.
正在檢視 1 篇文章 - 1 至 1 (共計 1 篇)
  • 作者
    文章
  • #5845
    ks01
    版主

    消防设备设施操作规程         GC—12    版本 0

     

    1.0 目 的

    确保本公司所管理的消防设备设施操作的准确性和安全性。

     

    2.0   适用范围

    适用于本公司管辖范围内所有消防设备设施的操作。

     

    3.0   职责

    3.1   工程部员工负责对消防设备设施的维修操作。

    3.2   工程部主管或领班负责在消防设备设施操作中作技术指导及安全监督。

    3.3   工程部经理在应急情况下负责指挥消防设备设施操作。

     

    4.0   工作程序

    4.1   弱电工负责火灾自动报警系统设备维修操作、巡视检查及一般故障的修理。

    4.2   工程部员工负责消防泵系统设备、消防风机设备、应急照明灯具、安全指示灯、防火安全门、重要机房内配置的消防器材的操作、日常的巡视检查与故障维修。

    4.3   工程部主管或领班负责日常消防设备操作工作的指导与监督。

    4.4   火灾自动报警系统设备的检查操作。

    4.4.1         日常巡视检查:

    a) 主机设备是否处于正常工作状态。

    1. b) 从主机显示屏中查看运行记录内容,如有故障记录应及时处理。

    电工必须对消防控制中心显示器上所显示的故障和打印机 24 小时内所打印的全部事件做出详细记录,记录于《设备运行情况日检表》中。

    记录内容如下:

    (1)    记录发生事件的日期 (按年、月、日记录)。

    (2)    记录发生事件的时间 (按标准时间 24 小时记录)。

    (3)    记录发生事件的类型 (如火警、假火警、故障报警试验等)。

    (4)    记录发生事件的详细地点。

    (5)    记录发生事件的原因 (如吸烟、纵火、刮风、施工、断线、异味等) 及处理情况。

     

    (6)    交接班次说明。

    (7)    确认人员签字等。

    1. c) 火灾自动报警系统设备应处于联动状态。

    4.4.2         火灾自动报警系统设备的检测,在每月一次的设备性能检测时,可先关闭某些外围设备的联动开关,   以免在检测时这些设备动作,对楼内客户造成恐慌或影响正常工作,但检测完毕必须立即复原(见相关方保养记录或《消防设备保养记录表》。

    4.4.2.1     烟感探头的检测方法:

    1. a) 对准烟感探头连续喷烟 3—5 秒钟。
    2. b) 烟感探头上的红色指示灯发光。
    3. c) 主机发出火警声光报警。
    4. d) 主机显示屏显示报警点的地址编码。
    5. e) 核对实物与显示的地址是否一致。
    6. f) 检测结束,按主机控制屏上的复位键,消除报警信号。

    4.4.2.2     温感探头的检测方法:

    1. a) 对准温感探头用电吹风加热至 67 度左右。
    2. b) 温感探头上的红色指示灯发光。
    3. c) 主机发出火警声光报警。
    4. d) 主机显示屏显示报警点的地址编码。
    5. e) 核对实物与显示的地址是否一致。
    6. f) 检测结束,按主机控制屏上的复位键,消除报警信号。

    4.4.2.3     手动报警器检测方法:

    1. a) 按下手动报警器按钮。
    2. b) 主机发出火警声光报警。
    3. c) 主机显示屏显示报警点的地址编码。
    4. d) 核对实物与显示地址是否一致。
    5. e) 检测结束,先把手动报警器上的按钮复位,再按主机控制屏上的复位键,消除报警信号。

    4.5   消防泵系统的检测,每月一次(见《设备开启检测记录表》) 。

    4.5.1         消火栓泵的检测方法:

    4.5.1.1     手动起泵检测法:

    1. a) 检查电气控制柜电器元件及电源情况。
    2. b) 把控制柜上的功能选择开关切换到“手动”位置。
    3. c) 按“启动”键。
    4. d) 电机开始工作,如不动作,则要查明原因及时修复。
    5. e) 电机工作后管道内部的水压上升,压力表读数超出系统正常工作压力。

     

    1. f) 按“停止”键。
    2. g) 电机停止工作,压力表依旧保持在上升后的数值。
    3. h) 检测结束,打开管道系统的放水阀,释放水压至正常工作压力后关闭放水阀。

    4.5.1.2     自动起泵检测法:

    1. a) 在经过手动起泵检测后进行自动起泵检测时,可关闭控制柜内的主电源开关(目的是使电机不再动作,电气元件的控制程序照常工作,)防止管道系统水压多次超过正常工作压力而对管道设备造成损坏。
    2. b) 把控制柜上的功能选择开关切换到“自动”位置。
    3. c) 任选一只消火栓箱内的远程起泵按钮。
    4. d) 拧去按钮上的玻璃盖子。
    5. e) 控制箱内的继电器动作,如不动作需查明原因及时修复。
    6. f) 电气元件安程序动作后,工作指示灯发光。
    7. g) 检测结束,把消火栓箱内远程起泵按钮玻璃盖拧上复位。
    8. h) 把控制柜上的功能选择开关切换到“手动”位置。
    9. i) 按“停止”键。
    10. j) 电气元件工作程序释放,指示灯显示“停止”工作状态。
    11. k) 把控制柜上的功能选择开关切换到“自动”位置。
    12. l) 合上主电源开关,检测结束。

    4.5.2         喷淋泵检测方法:

    4.5.2.1     手动起泵检测方法:

    1. a) 检查电气控制柜电器元件及电源情况。
    2. b) 把控制柜上的功能选择开关切换到“手动”位置。
    3. c) 按“启动”键。
    4. d) 电机开始工作,如不动作,则要查明原因及时修复。
    5. e) 电机工作后管道内部的水压上升,压力表读数超出系统正常工作压力。
    6. f) 按“停止”键。
    7. g) 电机停止工作,压力表依旧保持在上升后的数值。
    8. h) 检测结束,打开管道系统的放水阀,释放水压至正常工作压力后关闭放水阀。

    4.5.2.2     自动起泵检测方法:

    1. a) 在经过手动起泵检测后进行自动起泵检测时,可关闭控制柜内的主电源开关(目的是使电机不再动作,电气元件的控制程序照常工作,)防止管道系统水压多次超过正常工作压力而对管道设备造成损坏。
    2. b) 把控制柜上的功能选择开关切换到“自动”位置。
    3. c) 打开湿式报警阀上的测试阀或打开喷淋管道系统上的未端放水阀。
    4. d) 持续 2 分钟左右,水力警铃发出声响报警,压力继电器动作。
    5. e) 控制箱内接到起泵信号,继电器动作,如不动作需查明原因及时修复。

     

    1. f) 电气元件安程序动作后,工作指示灯发光。
    2. g) 检测完毕,关闭打开过的阀门。

    h)  控制柜上的功能选择开关切换到“手动”位置。

    i)    按“停止”键。

    j)    电气元件工作程序释放,指示灯显示“停止”工作状态。

    k)   把控制柜上的功能选择开关切换到“自动”位置。

    l)    合上主电源开关,检测结束。

    4.6   消防风机检测(见《设备开启检测记录表》)。

    4.6.1         手动检测法:

    1. a) 检查电气控制柜电器元件及电源情况。
    2. b) 把控制柜上的功能选择开关切换到“手动”位置。
    3. c) 打开相应的几只风阀。
    4. d) 按“启动”键。
    5. e) 风机运转。
    6. f) 检查已打开风阀的出风口压力变化。
    7. g) 完成检测后,按“停止”键,风机停止运行。
    8. h) 关闭已打开的风阀。

    4.6.2         自动检测法:

    1. a) 把控制柜上的功能选择开关切换到“自动”位置。
    2. b) 火灾自动报警器联动开关放置在“开”位置。
    3. c) 任选一只风阀手动打开。
    4. d) 火灾自动报警器接到指令,立即自动起动相应风机。
    5. e) 此时已打开风阀的出风口压力起变化。
    6. f) 检测结束,把火灾自动报警器上的联动开关拨到“关”位置。
    7. g) 在联动控制柜上按下“停止”键。
    8. h) 风机停止运转。
    9. i) 把打开的风阀关闭。
    10. j) 按火灾自动报警器上的“复位”键,消除报警信号,检测结束。

    4.7   消防广播的使用

    1. a) 在消防柜上,按楼层消防广播按钮,指示灯亮。
    2. b) 把广播开关接通,直接用话筒该楼层广播。
    3. c) 一旦发生火警需要进行疏散时,直接用话筒进行广播引导疏散。

    4.8   消防电梯的使用

    1. a) 发生火警时,按电梯迫降按钮,消防梯降到一楼待命,其余不具备消防功能的电梯降至一楼停止运行。

     

    4.9   消防设备“手动”控制要求

    1. a) 当消防设备置于“手动”状态时,应立即告知相关管理人员其管理范围内的消防设备已处于“手动” 状态。
    2. b) 相关管理人员在接到通知后应立即对该设备所覆盖的范围进行一次全面巡查,确保现场安全隐患处于 受控状态。
    3. c) 在消防设备置于“手动”状态时,相关管理人员应加强巡检频率(每 2 小时一次),以保证现场安全隐患的发生率处于较低状态。

    4.10 消防设备的检测周期见《消防设备设施运行管理规程》。

     

    5.0   相关表式

    5.1   《设备开启检测记录表》

    5.2   《设备故障、维修记录表》

    5.3   《消防设备保养记录表》

    5.4   《设备运行情况日检表》

     

正在檢視 1 篇文章 - 1 至 1 (共計 1 篇)
  • 抱歉,回覆主題必需先登入。